sol - Wczoraj 10:33
Temat postu: Zakup armatury pozarniczej
Mamy magazyn wysokiego składowania i chcę sprawdzić czy nasza armatura pożarnicza jest właściwa do takiej przestrzeni. Regały sięgają 8 metrów i słyszałem że przy takich wysokościach wymagania ppoż są inne niż przy standardowych obiektach. Jak to wygląda?
Pasti - Wczoraj 12:31

Przy magazynach wysokiego składowania wymagania ppoż są rzeczywiście bardziej rygorystyczne niż przy standardowych obiektach i masz rację że warto to sprawdzić. Przy regałach powyżej określonej wysokości i przy określonych kategoriach składowanych towarów mogą być wymagane tryskacze instalowane między regałami w różnych poziomach a nie tylko przy suficie co jest osobnym systemem od hydrantów. Armatura pożarnicza czyli hydranty wewnętrzne musi być rozmieszczona tak żeby zasięg węża pokrywał każde miejsce w magazynie co przy dużych powierzchniach może wymagać większej liczby punktów hydrantowych niż przy biurze tej samej powierzchni. Przy magazynach z towarami palnymi kategoria zagrożenia pożarowego jest wyższa co wpływa na wymagany wydatek wody. Projekt ochrony ppoż dla magazynu wysokiego składowania to specjalistyczny dokument który powinien przygotować rzeczoznawca ppoż mający doświadczenie z takimi obiektami.